학습 QNA
전기(산업)기사 실기
글쓴이 : 이종인
등록일 : 2026.06.09
전기산업기사 2021년 1회 1번문제에서요 (5)동력부하용 3상 변압기 용량구할때 변압기용량은 유효*수용률/부등률*역률 이잖아요 근데 상용동력에서 동력부하는 역률이 70%이고 기타는 100%니까 소화펌프와 셔터에 대한 5.5와 0.8은 따로 계산해야되는거 아닌가요?
전기관리자
_ 2026.06.10 11:27안녕하세요? 수험생님 질문에 답변드리겠습니다.
문제 조건표에서 동력부하 / 조명 및 콘센트 부하가 있습니다.
추가 조건으로 동력과 기타로 역률은 주어진것은 동력과 나머지 부하로 해석하시면됩니다.
일반적으로 조명과 같은 경우 조건이 없을 경우도 1로 해석합니다.
따라서 해당문제의 기타역률은 동력부하표 내부의 기타동력부하가 아닌 조명 및 콘센트를 의미합니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글