학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

실기관련 문의드립니다.

글쓴이 : 최재찬

등록일 : 2018.03.28

p.164 문제33 질문있습니다. 

케이블 굵기 산정에서 단면적 A를 구할때 전압강하 7%를 적용할때 왜 380V가 아니고 220V에 7%를 적용한 건가요?

Answer

방찬수

_ 2018.03.28 09:45

안녕하세요 최재찬님

 

미세먼지에 황사 공격에 건강 챙기시구요~~~! 공부도 열심히 하세용 화이팅

 

최재찬님 우선 전압강하계산식과 이를 이용한 전선의 굵기계산하는 공식은 암기를 해주셨죠?

그렇다면 이렇게 구분을 잡으시면됩니다

 배전방식   대상 전압강하
 단상2선식   선간 
 3상3선식   선간 
 단상3선식   대지간
 3상4선식   대지간

 

그래서 3상4선식 380[V] 이지만 선간이 아닌 대지간이므로 220[V]로 전선의 굵기를 계산을 합니다

 

최재찬님 의 건승을 빌며 합격을 기원하겠습니다

 

방찬수 교수 올림