안녕하세요. 실기문제 다시 질문드립니다.

글쓴이 : 황정섭

등록일 : 2018.03.22

윤홍준 강사님 답글 감사합니다. 근데 제가 질문드린거랑 답변을 다르게 적어주셔서 다시한번 질문드립니다.

 

 24P

분기회로수 구하는 공식에 부하용량 대입해서 분기회로수를 구하는데... 정답해설에서보면 부하용량만 따로 구한 계산값이 (1)문제의 부하용량값은 9200과 (2)문제의 부하용량값은 5400으로 구한후 분기회로수 구하는 공식에 대입했을때는 8200과 3400으로 대입한 이유가 궁금합니다.

 

실제로 분기회로수 공식에 대입할때는 옥외 광고등, 룸에어컨 전용분기라 1000,2000씩 빼고 대입하기때문에 그값으로 공식에 대입하는건가요?

 

Answer

김민혁

_ 2018.03.23 10:39

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.

질문에 답변드립니다.

질문 : 실제로 분기회로수 공식에 대입할때는 옥외 광고등, 룸에어컨 전용분기라 1000,2000씩 빼고 대입하기때문에 그값으로 공식에 대입하는건가요?

답변 : 네 맞습니다.^^ 이미 옥외등과, 룸에어컨 전용의 분기회로로 뺐기 때문에 제외하고 계산한 것입니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.~