실기관련 문의드립니다.

글쓴이 : 최재찬

등록일 : 2018.03.19

실기 p.170 문제 40에서 표작성에서 최대입력 전동기 1대에 대하여 100퍼센트를 적용한다라는 조건이 있는데 그것을 적용하기 위해서 표에서 구한 입력[KVA]칸에서 비교하여 채워넣는것이 맞습니까? 그리고 비교를 할때 한대를 기준으로 비교를 하는것이 맞는지 궁금합니다. 예를들어 22*2인 두번째 칸과 37*1첫번째 칸을 비교햇을때 그 값만 봣을때는 22*2가 더 큰데 1대로 비교해야 해서 37*1에 수용율100%를 적용한건지 궁금합니다. 감사합니다.

Answer

방찬수

_ 2018.03.20 09:20

안녕하세요 최재찬님

 

대산전기학원 방찬수 교수 입니다

간단한 문제이지만

글로 써드리오면 더 헤갈리실것 같아 전화상으로 책을 보시면서 안내를 해드리겠습니다

 

그리고 통화하여 해결해 드렸지요~~~!

 

최재찬님의 합격을 기원합니다~~~!

 