학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
실기관련문의드립니다.
글쓴이 : 최재찬
등록일 : 2018.03.18
p.233 수변전 28번에서 선생님께서 여유배수 1.25를 적용해도 충분하다고 하셧는데 여유계수를 곱해서 나온값에서 가까운 값을 1차 정격전류 설정해야하는건가요? 그럼 괄호 이번에 ct2의 정격전류비는 1.25배를 적용해서 2000/5도 가능한건가요?
Answer
김민혁
_ 2018.03.19 10:15안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.
질문에 답변을 드립니다. 2500/5 도 정답이 되구요, 말씀하신 대로 200/5도
정답이 될수 있습니다. 여유있게 설계를 할 경우 2500/5가 더 좋겠지요.
제가 조금 더 안정적인 답안을 말씀드린다면 2500/5로 적용하시면 좋을 것 같습니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.
-김민혁 드림-
- 이전 글
- 다음 글