역률개선 질문
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.03.16
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.질문에 답변드립니다.
질문 :30KVA의 진상콘덴서를 설치하여 개선한 경우
소비전력은 개선전: 40KW 개선후 40KW
무효전력 개선전:30KVAR 개선후 0KVAR 이 되는것이고
피상전력은 개선전 50KVA 개선후 40KVA가 되는것인가요?
답변 : 네 ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 맞습니다.!!!!!! ^--------^
질문 : 개선후 소비전력 여유분이 증가하니까 소비전력을 더 높힐수있다는것이구요
50KW까지 높힐수 있다는 의미로 생각하면되는건가요
답변 : 네 ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 맞습니다.!!!!!! ^--------^
휴~ 드디어 이해 하셨네요~ 수험생님. 대산전기학원 많이 아껴주고 사랑해 주세요~
-김민혁 드림-