역률개선 질문

글쓴이 : 전찬일

등록일 : 2018.03.16

거의다 이해가 된거같은데요...

 

 

소비전력 40KW의 부하에서

30KVA의 진상콘덴서를 설치하여 개선한 경우

소비전력은  개선전: 40KW 개선후 40KW

무효전력     개선전:30KVAR 개선후 0KVAR  이 되는것이고

피상전력은 개선전 50KVA 개선후 40KVA가 되는것인가요?

 

개선후

소비전력 여유분이 증가하니까

소비전력을 더 높힐수있다는것이구요

50KW까지 높힐수 있다는 의미로 생각하면되는건가요

 

 

 

Answer

김민혁

_ 2018.03.16 16:54

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다.질문에 답변드립니다.

질문 :30KVA의 진상콘덴서를 설치하여 개선한 경우

소비전력은  개선전: 40KW 개선후 40KW

무효전력     개선전:30KVAR 개선후 0KVAR  이 되는것이고

피상전력은 개선전 50KVA 개선후 40KVA가 되는것인가요?

답변 : 네 ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 맞습니다.!!!!!! ^--------^

 

질문 : 개선후 소비전력 여유분이 증가하니까 소비전력을 더 높힐수있다는것이구요

50KW까지 높힐수 있다는 의미로 생각하면되는건가요

답변 : 네 ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!! 맞습니다.!!!!!! ^--------^