학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
역률개선 질문
글쓴이 : 전찬일
등록일 : 2018.03.16
부하의 역률이 계선된다하더라도, 부하가 소비하는 유효전력의 크기는 변하지 않습니다.
대신에 부하가 소비하는 피상전력이 감소하게 되겠지요?
라고 답변 달아주셨는데요
다음문제에서 질문드립니다..
Q) 3상 500[KVA], 역률 80%의 변압기에서
150KVA의 전력용 콘덴서를 설치하였을 경우 증가시킬 수 있는 전력[KW]을 구하시오
위 문제의 답은 76.97KW
인데
달아주신 해설로 판단한다면
무효전력이 개선되어도 유효전력은 변하지 않아야 하는것 아닌가요?
개선전 -> 개선후
500KVA - 427.20KVA (피상)
400KW - 400KW (유효)
300KVAR-150KVAR (무효)
가 되어야하는것아닌가요??
김민혁
_ 2018.03.16 15:35안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다. 질문에 답변을 드립니다.
앞서 말씀드린 것 처럼 부하의 유효전력은 변하는 것이 아닙니다.
역률이 개선되면 변압기에서 더 많은 전력을 공급할 수가 있는 것입니다.
이유는 앞서 말씀드린 것 처럼 부하의 크기가 감소가 되었으니, 동일 변압기 용량을 기준으로
유효전력 76.97[kW]만큼의 부하를 더 달수 가 있게 된다는 의미의 문제 입니다.
다시 말씀 드리진만, 설비용량의 여유가 증가한다는 뜻입니다.
역률 개선시 효과 4가지 1) 전압강하 감소 2) 전력손실 감소 3) 전기요금 절감 4) 설비용량의 여유 증가
가 있습니다. 이중에서 맨 마지막에 있는 '설비용량의 여유증가' 와 관련된 문제입니다.
이정도면 충분히 이해가 되셨을 것이라 사료됩니다.
건승을 기원합니다.
- 이전 글
- 다음 글