학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

역률개선 질문

글쓴이 : 전찬일

등록일 : 2018.03.16

부하의 역률이 계선된다하더라도, 부하가 소비하는 유효전력의 크기는 변하지 않습니다.

대신에 부하가 소비하는 피상전력이 감소하게 되겠지요? 

 

라고 답변 달아주셨는데요

 

다음문제에서 질문드립니다..

 

Q) 3상 500[KVA], 역률 80%의 변압기에서

150KVA의 전력용 콘덴서를 설치하였을 경우 증가시킬 수 있는 전력[KW]을 구하시오

 

 

위 문제의 답은 76.97KW

인데

 

달아주신 해설로 판단한다면

무효전력이 개선되어도 유효전력은 변하지 않아야 하는것 아닌가요?

 

개선전     ->     개선후

500KVA - 427.20KVA   (피상)

400KW  - 400KW          (유효)

300KVAR-150KVAR      (무효)

가 되어야하는것아닌가요??

 

 

Answer

김민혁

_ 2018.03.16 15:35

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 강사입니다. 질문에 답변을 드립니다.

앞서 말씀드린 것 처럼 부하의 유효전력은 변하는 것이 아닙니다.

역률이 개선되면 변압기에서 더 많은 전력을 공급할 수가 있는 것입니다.

이유는 앞서 말씀드린 것 처럼 부하의 크기가 감소가 되었으니, 동일 변압기 용량을 기준으로

유효전력 76.97[kW]만큼의 부하를 더 달수 가 있게 된다는 의미의 문제 입니다.

다시 말씀 드리진만, 설비용량의 여유가 증가한다는 뜻입니다.

역률 개선시 효과 4가지 1) 전압강하 감소 2) 전력손실 감소 3) 전기요금 절감 4) 설비용량의 여유 증가

가 있습니다. 이중에서 맨 마지막에 있는 '설비용량의 여유증가' 와 관련된 문제입니다.

이정도면 충분히 이해가 되셨을 것이라 사료됩니다.

건승을 기원합니다.