학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
전력공학 질문드립니다.
글쓴이 : 전기관리자
등록일 : 2018.03.15
안녕하세여? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문에 답변 드리겠습니다. 먼저, 47번의 전압변동률은
분모에 60이 들어가는 것이 맞습니다.
교재에 나온 수치가 잘못 된 것입니다.^^
불편함을 드려 죄송합니다.
단상 2선식의 경우 전압강하를 구할때
만약에 저항값을 한 선당의 저항값을 주면 2를
곱하셔야 합니다. 그리고 만약 저항의 값을 왕복선의 값을
주면, 2를 곱하지 않으셔야 합니다.
이해 가셨나요~?
수험생님의 건승을 진심으로 기원 합니다.
-김민혁 드림-
Answer
전기관리자
_ 2018.03.15 19:36안녕하세여? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문에 답변 드리겠습니다. 먼저, 47번의 전압변동률은
분모에 60이 들어가는 것이 맞습니다.
교재에 나온 수치가 잘못 된 것입니다.^^
불편함을 드려 죄송합니다.
단상 2선식의 경우 전압강하를 구할때
만약에 저항값을 한 선당의 저항값을 주면 2를
곱하셔야 합니다. 그리고 만약 저항의 값을 왕복선의 값을
주면, 2를 곱하지 않으셔야 합니다.
이해 가셨나요~?
수험생님의 건승을 진심으로 기원 합니다.
-김민혁 드림-
- 이전 글