변류기
글쓴이 : 김재덕
등록일 : 2019.06.28
안녕하세요. 답변드리겠습니다.
처음에 변류비를 선정할때 여유율을 곱해주는게 맞습니다.
또한 1차측 전류가 주어지고 변류비가 30/5 로 주어졌으면 2차측 전류는 30/5를 곱해줘야 하고,
2차측 전류가 주어지고 변류비가 30/5 로 주어졌스면 1차측 전류는 5/30을 곱해줘야 됩니다.
즉, 2차측 전류를 구할때는 1차전류에 변류비를 곱해주고 1차측 전류를 구할때는 2차전류에 변류비 역수를 곱해주면 됩니다.
열심히 공부하세요~~
Answer
김재덕
_ 2019.06.28 09:15안녕하세요. 답변드리겠습니다.
처음에 변류비를 선정할때 여유율을 곱해주는게 맞습니다.
또한 1차측 전류가 주어지고 변류비가 30/5 로 주어졌으면 2차측 전류는 30/5를 곱해줘야 하고,
2차측 전류가 주어지고 변류비가 30/5 로 주어졌스면 1차측 전류는 5/30을 곱해줘야 됩니다.
즉, 2차측 전류를 구할때는 1차전류에 변류비를 곱해주고 1차측 전류를 구할때는 2차전류에 변류비 역수를 곱해주면 됩니다.
열심히 공부하세요~~
- 이전 글