전기산업기사 실기 2016 2회 10번
글쓴이 : 전기관리자
등록일 : 2019.06.11
안녕하세요 대산전기학원입니다.
불평형이 생기는 이유는 각 상의 전압변동률이 다르기 때문입니다.
V-V결선을 하면 선로가 평형을 이룰수는 있어도 각 상의 전압변동률이 다르기 때문에 전압은 불평형을 이룹니다.
공부 열심히 하세요~
감사합니다.
Answer
전기관리자
_ 2019.06.12 10:45안녕하세요 대산전기학원입니다.
불평형이 생기는 이유는 각 상의 전압변동률이 다르기 때문입니다.
V-V결선을 하면 선로가 평형을 이룰수는 있어도 각 상의 전압변동률이 다르기 때문에 전압은 불평형을 이룹니다.
공부 열심히 하세요~
감사합니다.
- 이전 글