실기 04년도 2회 접지사고 문제

글쓴이 : 전기관리자

등록일 : 2019.05.15

안녕하세요 대산전기학원입니다.

 

전압계와 경보벨은 3차측으로 오픈델타 결선입니다.
오픈델타 결선에서 a선 사고시 전압계에는 상의 전위는 루트 3배가 되고, 경보벨에는 개방단 전압으로 선간전압이 걸리게 되므로 3배가 걸리게 됩니다. 

감사합니다.