학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전기설비기준

글쓴이 : 전기관리자

등록일 : 2018.02.17

안녕하세요?^^  윤홍준 실장입니다.

 

엄태건님께서 문의하신 부분에 대해 답변드리겠습니다.

 

일반적으로 2종접공사의 공칭단면적은 16mm2 이상의 연동선이 맞습니다.

하지만 예외 사항이 있죠~^^

고압 전로 또는 25[kV] 이하 중성선 다중접지식 특고압 전로와 저압 전로를 변압기에 의하여 결합 한 경우에는

6mm2 이상의 연동선을 사용할 수 있습니다.

또한 혼촉 발생시 2초 이내 동작하는 자동차단 장치가 있는 경우에 한합니다.

아마도 엄태건님께서 접하신 문제의 경우 위의 예외사항이 있지 않을까하는 생각됩니다.

설비기준의 경우 항상 예외사항 또한 반드시 숙지해두셔야 실제 시험에서 실수하지 않을 수 있기 때문에

주의하시길 바랍니다.

새해복많이 받으시고 추운날씨에 항상 건강유의하 시길 바랍니다.

감사합니다.

-윤홍준 올림-

 

Answer

전기관리자

_ 2018.02.17 14:46

안녕하세요?^^  윤홍준 실장입니다.

 

엄태건님께서 문의하신 부분에 대해 답변드리겠습니다.

 

일반적으로 2종접공사의 공칭단면적은 16mm2 이상의 연동선이 맞습니다.

하지만 예외 사항이 있죠~^^

고압 전로 또는 25[kV] 이하 중성선 다중접지식 특고압 전로와 저압 전로를 변압기에 의하여 결합 한 경우에는

6mm2 이상의 연동선을 사용할 수 있습니다.

또한 혼촉 발생시 2초 이내 동작하는 자동차단 장치가 있는 경우에 한합니다.

아마도 엄태건님께서 접하신 문제의 경우 위의 예외사항이 있지 않을까하는 생각됩니다.

설비기준의 경우 항상 예외사항 또한 반드시 숙지해두셔야 실제 시험에서 실수하지 않을 수 있기 때문에

주의하시길 바랍니다.

새해복많이 받으시고 추운날씨에 항상 건강유의하 시길 바랍니다.

감사합니다.

-윤홍준 올림-