학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전력공학 질문 있습니다.

글쓴이 : 이행훈

등록일 : 2018.02.14

p137 58번 59번 질문있습니다. 둘다 전력용 콘덴서를 이용해서 역률을 계산한 것을 볼수 있는데요 58번같은경우에는 무효전력만줄어들고 유효전력은 그대로라서 피상전력이 줄어드는 것을 볼수 있고 59번같은경우에는 피상전력을 그대로두고 개선된 역률을 적용시켜서 유효전력에 변화가 생기는 것을 볼 수있습니다. 문제상에서보면 구하는것만 다르고 똑같은 형식의 문제같은데 푸는데 차이가 발생하는 이유가 있는지 알고 싶습니다.

Answer

전기관리자

_ 2018.02.15 10:19

안녕하세요? 수험생님. 질문에 답변을 드립니다.

먼저, 58번의 문제는 전력용 콘덴서를 설치하여 부하의 지상 무효분을 줄이는 것이 논점입니다.

부하의 지상문효분을 콘덴서를 삽입시킴으로서 감소시킬수 있죠? 그렇게 되면 전체 부하의 크기인

피상전력은 줄어들게 되어 전체 부하의 크기가 감소하는 효과를 볼 수가 있습니다.

한편, 59번 문제도 같은 맥락이라 볼 수 있습니다. 역률을 개선시키게 되면 부하의 지상 무효분을 감소시켜

부하를 더 증가해서 설비를 구축할 수 있습니다. 59번의 문제에서 8940kW까지 부하를 걸 수 있다는

의미 입니다.^^

수험생님의 건승을 기원합니다.

새해 복 많이 받으세요~

-김민혁 드림-