전력공학5장 질문입니다
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.02.09
안녕하세요? 수험생님 김민혁 강사입니다. 질문에 답변드립니다.^^
질문1 : 68페이지 2.단락전류 계산 에서 왼쪽공식이 E/Z 인데 선간전압V가 주어지면 상전압E 자리에 V/루트3 이 들어가는것을 선간전압을 상전압으로 바꾸기 위해서 나눈건가요?
답변 : 네 맞습니다. 수업시간에 상당히 많이 강죠 했지요? 반드시 상전압으로 하셔야 합니다.~
질문2 : 68페이지 2. 단락전류 계산 에서 오른쪽 공식에서 정격전류In이 단상일때는 P/V 이고 삼상일때는 P/루트3V 인데 삼상의 경우에V앞에 루트3이 곱해진 이유가 뭔가요?
답변 : 3상의 경우 피상전력을 구하는 식을 생각해 보시면 됩니다. 이 부분은 회로이론시간에 배운 기초 회로이론 입니다.
그리고 V는 선간전압을 뜻합니다. 만약에 3상의 피상전력을 계산할때 상전압으로 표현하면 P=3EI가 됩니다.
질문 3 : 74페이지 12번 풀이과정에 기준용량 선잘을 10메가와트로 설정한 이유가 궁금합니다.
답변 : 수업시간에 말씀드린 것 처럼 기준용량의 선정은 수험생님께서 아무거나 선정하셔도 됩니다.
선정한 기준용량에 맞게 퍼세트 임피던스만 환산해 주면 됩니다.
김민혁
_ 2018.02.10 14:28안녕하세요? 수험생님 김민혁 강사입니다. 질문에 답변드립니다.^^
질문1 : 68페이지 2.단락전류 계산 에서 왼쪽공식이 E/Z 인데 선간전압V가 주어지면 상전압E 자리에 V/루트3 이 들어가는것을 선간전압을 상전압으로 바꾸기 위해서 나눈건가요?
답변 : 네 맞습니다. 수업시간에 상당히 많이 강죠 했지요? 반드시 상전압으로 하셔야 합니다.~
질문2 : 68페이지 2. 단락전류 계산 에서 오른쪽 공식에서 정격전류In이 단상일때는 P/V 이고 삼상일때는 P/루트3V 인데 삼상의 경우에V앞에 루트3이 곱해진 이유가 뭔가요?
답변 : 3상의 경우 피상전력을 구하는 식을 생각해 보시면 됩니다. 이 부분은 회로이론시간에 배운 기초 회로이론 입니다.
그리고 V는 선간전압을 뜻합니다. 만약에 3상의 피상전력을 계산할때 상전압으로 표현하면 P=3EI가 됩니다.
질문 3 : 74페이지 12번 풀이과정에 기준용량 선잘을 10메가와트로 설정한 이유가 궁금합니다.
답변 : 수업시간에 말씀드린 것 처럼 기준용량의 선정은 수험생님께서 아무거나 선정하셔도 됩니다.
선정한 기준용량에 맞게 퍼세트 임피던스만 환산해 주면 됩니다.