안녕하세요? 수험생님 질문에 답변드리겠습니다.

P189. 27번.

말씀하신대로 전류는 지상이므로 A-jB의 형태로 나오겠죠.

그런데 전압강하를 구할때 선로의 리액턴스값은 유도성이므로 jX가 됩니다. 그렇기때문에 리액턴스성분에 의한 전압강하는

전류의 -j와 리액턴스의 +j가 곱해져서 결국 +값이 되는 것입니다.

그런데 만약 전류가 진상이 되면 그때는 전류의 허수부 부호가 반대가 되므로 전압강하 역시 - 로 나오겠죠.

 

P235 12번. 

문제에서 최대수용전력을 구하라고 하였는데 문제의 조건을 보시면 수용가 상호간에 부등률을 주고 있습니다.

그러니 당연히 부등률을 적용하셔야 하는것이죠.

A군에 대한 최대전력을 구하라는 것인데 부등률을 주지않았다면 모를까 주어졌는데 당연히 적용하시는 것입니다.

부등률은 변압기 용량 구할때만 적용하는것이 아닙니다.

 

P256 

이 부분은 어떤 기준이나 공식이 있는것이 아니라 기본적인 내용으로 접근하셔야 합니다.

변압기의 공칭이 3.3KV와 6.6KV 두가지가 있다는 것인데 사용전압이 6000V 즉 6KV라고 한다면

당연히 어떤 변압기를 사용해야 할까요. 그것은 당연히 6.6KV 변압기를 사용해야 하지않을까요?

문제에서 딱 맞아떨어지는 수치를 준다면 좋겠지만 그렇지않은 경우도 많이 나옵니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.

Answer

강규대

_ 2025.09.16 14:18

안녕하세요? 수험생님 질문에 답변드리겠습니다.

P189. 27번.

말씀하신대로 전류는 지상이므로 A-jB의 형태로 나오겠죠.

그런데 전압강하를 구할때 선로의 리액턴스값은 유도성이므로 jX가 됩니다. 그렇기때문에 리액턴스성분에 의한 전압강하는

전류의 -j와 리액턴스의 +j가 곱해져서 결국 +값이 되는 것입니다.

그런데 만약 전류가 진상이 되면 그때는 전류의 허수부 부호가 반대가 되므로 전압강하 역시 - 로 나오겠죠.

 

P235 12번. 

문제에서 최대수용전력을 구하라고 하였는데 문제의 조건을 보시면 수용가 상호간에 부등률을 주고 있습니다.

그러니 당연히 부등률을 적용하셔야 하는것이죠.

A군에 대한 최대전력을 구하라는 것인데 부등률을 주지않았다면 모를까 주어졌는데 당연히 적용하시는 것입니다.

부등률은 변압기 용량 구할때만 적용하는것이 아닙니다.

 

P256 

이 부분은 어떤 기준이나 공식이 있는것이 아니라 기본적인 내용으로 접근하셔야 합니다.

변압기의 공칭이 3.3KV와 6.6KV 두가지가 있다는 것인데 사용전압이 6000V 즉 6KV라고 한다면

당연히 어떤 변압기를 사용해야 할까요. 그것은 당연히 6.6KV 변압기를 사용해야 하지않을까요?

문제에서 딱 맞아떨어지는 수치를 준다면 좋겠지만 그렇지않은 경우도 많이 나옵니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.