학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
전기설비 질문있습니다
글쓴이 : 윤대희
등록일 : 2018.02.01
전기설비 기사 1장 총칙 p.44에 38번문제
제2종접지공사의 접지극으로 사용할수있는 건물철골의 대지전기저항의 최댓값이 왜 2옴인지 모르겠습니닏
최댓값이면 3옴이어야 하지않나요?? 제 2종접지도 맞는부분이고 책 내용과 강의 선생님도 2옴초과 3옴 이하일때는 2종접지민 된다고 해서요..
Answer
전기관리자
_ 2018.02.02 09:15안녕하세요 운대희님
전기자기학 교수 방찬수 입니다
추운 겨울 공부하시느라 고생이 많습니다~~~~!
제가 조언을 해드리겠습니다
이렇게 암기하시는 게 어떠하신지요
수도관 및 철골을 이용한 추가접지에서 접지극으로 사용할수 있는
1. 수도관
수도관 접지극 사용시 - 케이블 공사만 가능
1) 수도관 지름이 75[mm] 이상, 수도관 지름이 75[mm] 미만 - 5[m]이내 접지 : 3[Ω] 이하
2) 분기점에서 5[m]를 초과시 2[Ω] 이하
2. 건물 철골 접지극 사용시 - 케이블 공사만 가능
: 3[Ω]이하 (비접지식전로는 2[Ω]이하)
이렇게 하시면 됩니다
문제를 보시면 비접지 전로이므로 비접지식전로는 2[Ω]이하가 정답입니다
윤대희 님의 건승을 빌겠습니다
전기자기학 교수 방찬수 올림
- 이전 글