시퀀스 08번 질문있습니다

글쓴이 : 장신원

등록일 : 2018.08.16

(1)의 동그라미 2번 문제에서

왜 BS3가 고장회복 확인기구인지 설명좀 해주실수 있나요..?

Answer

전기관리자

_ 2018.08.16 17:27

안녕하세요? 윤홍준 강사입니다.

 

회로에 과전류 등 이상이 생기면 고장검출기구가 (51, 49, 51G)  동작하게됩니다.

이때 30X와 OL이 여자되고 30X-a 접점에 의해 자기유지가 시작됩니다.

회로를 점검후에도 BS3-b 와 30X-a 자기유지점접을 통해 지속적으로 전류는 흐르고 있습니다.

이후 BS3-b 버튼을 누른다면 회로가 끊어져서 30X가 소자되고 OL램프가 소등될 것입니다.

하지만! 점검후에도 문제가 해결되지 않아서 51, 49, 51G 중 하나라도 계속 동작중이기 때문에 

BS3를 누르더라도 30X나 OL 램프가 소자되지 않습니다.

따라서 점검후 BS3를 누름으로해서 고장이 회복되었는지를 판단할 수 있기 때문에

고장회복 확인기구라고 하는것입니다^^

 

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.

감사합니다.