기사실기 05년 1회 9번 문의드려요.전압강하

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.08.10

안녕하세요.

(3)에 전력손실 구할때 콘덴서설치전과 후가 다른데요.

다른건 이해되는데 왜 콘덴서 설치전엔 역률을 고려안하는건가요.

콘덴서 설치전엔 뒤에 j40만 빼고 I1=100×(0.8-j0.6)으로는 계산 

하면 안되나요?

Answer

전기관리자

_ 2018.08.10 15:29

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

콘덴서 설치전에 100A, 50A는 그 자체가 피상전류이기 때문에

구지 유효전류 무효전류를 구분해서 계산할 필요가 없습니다.

동일역률을 기준으로 하기 때문입니다.

하오니, 해설 처럼 풀어 주시기를 바랍니다.