설비 17쪽 질문입니다
글쓴이 : 박상현
등록일 : 2018.08.08
안녕하세요
예제 20번에 6.6kV를 공식에서 1.1로 나누는 이유가 뭔가요?
Answer
전기관리자
_ 2018.08.08 17:26안녕하세요? 답변드리겠습니다.
해당 공식에서 V의 값을 적용하실 때 공칭전압을 1.1로 나눈 전압을 적용합니다.
이 부분은 P16쪽 왼쪽 핵심 NOTE에 기재되어 있는 부분으로 법규에서 다루는 1선지락전류의
약산식으로 필기보단 실기 부분에서 주어진 조건으로 빠른 계산을 위해 사용하는 식입니다.
해당 공식을 사용시 실수하시는 없으시길 바라겠습니다.
감사합니다.