기사실기 14년 3회 6번 문의드려요.콘덴서용량.
글쓴이 : 조정일
등록일 : 2018.07.30
자꾸질문드려 죄송해요.
정답에보면 KVA = kw부하×k@라고 .
kw/cos@=KVA라고 알고있어요.
그러면 1500KVA×0.65×0.88이 아니고 1500÷0.65×0.88이 아닐까요?
Answer
전기관리자
_ 2018.07.31 10:55안녕하세요? 윤홍준 강사입니다.
회원님께서 말씀해주신 부분에서 k@ 부분에 대해서 오해가 있으신듯합니다.
먼저 KVA X cos@=KW 이부분은 이해가 되신듯합니다.
k@의 경우 비례상수입니다. 일정한실험에 따라 얻은 값입니다.
따라서 k@를 혹여나 역률로 생각하시면 안되십니다.
표에서 개선전 역률과 개선후 역률에서 찾을 수 있는 k@는 유효전력에 대한 무효전력의 비의 상수로써
유효전력 kW 값에 곱해주시면 콘덴서 소요용량을 구하실 수 있습니다.
감사합니다.