기사실기 16년3회 2번 문의드려요.직류발전기

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.07.30

강의중에 기전력은 무부하시 값이라고 하셨는데요.

기전력은 순수하게 처음 나오는 전압이라보면되고

단자전압은 부하로 인해 떨궈진 전압으로 보면되나요?

그리고 문제에 등가저항이란말이 있어요.

그냥 저항과 어떻게 다른건가요?

Answer

전기관리자

_ 2018.07.30 18:43

안녕하세요? 윤홍준 강사입니다.

 

첫번째 기전력에 관한 부분은 회원님께서 말씀하신 부분이 맞습니다.

문제에서 주어진 타여자 직류발전기의 경우 외부에서 받은  그 자체를 기전력으로 보시면됩니다.

단자전압은 단자와 단자 사이에 전압계로 측정하였을 시 나타나는 전압으로 단자와 단자 사이에 걸리는

전압이라 표현합니다. 같은부하를 한개인지, 여러개인지 어떤 단자에 어떻게 연결하였는지에 따라 단자전압은

달라질 수 있기 때문에  떨궈진 전압의 표현보단 부하단자전압이라는 표현을 씁니다. 부하에 걸리는 전압이라고

표현하면 좋을 듯합니다. 부하로인해 떨궈진 전압의 표현일 경우 무부하시 0의 표현이 될수 있기 때문에

혼동이 발생할 수 있기 때문입니다.

 

두번째 등가저항은 등가회로라는 말과 같이 같은 값의 저항값을 말합니다.

때로는 등가저항을 어떠한 저항과 비교하기 위해 합산을 해서 표현하기도 합니다.

문제에서 등가저항이라 표현한 이유는 전기자회로에 걸린 모든저항을 (한개가 아닐수도 있겠죠?) 

등가저항이라 표현한 것입니다. 저항과 등가저항은 뜻이 다릅니다.

 

해당문제는 필기 전기기기 문제의 부분으로 기기에 대한 이해가 동반된다면

더욱 쉽게 이해하실 수 있습니다.

감사합니다.