학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전기기사 실기 과년도 08년 2회 09번문제 질문드려요.소호리액터

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.07.13

문제에 대한 질문입니다. 보통 해설이 어렵다기보단 문제 용어등 이해안가거나

생소한 말이 있을때 공식한나면 풀수도 있는 문제가 어렵게 첨보는 문제로 둔갑해요.

이 문제에서 소호리액터의 공진탭의 용량이라고 했는데요. 소호리액터의 용량은 들어봤는데요.

여기에 공진탭이란말은 어떻게 이해해야하나요. 강의시 같다고말씀하셨지만 알고싶네요.

변압기 탭은 들어봤는데요.  소호리액터는 L C병렬공진이용하는건 알아요. 탭이왜 들어가는지.

Answer

김민혁

_ 2018.07.13 11:15

안녕하세요? 수험생님. 질문에 답변 드립니다.

최대한 쉽게 설명을 드릴께요.

소호리액턴의 용량을 계산을 해서 그 용량만큼 리액터를 설치하는 것입니다.

그럼 리액터를 설치할대 계산한 값이 나올수 있도록 tap을 조정해 주는 것입니다.

선로마다 공진시 필요한 리액터의 크기가 다르니, 그 값을 조정해주는 tap이 필요한 것입니다.

예를들어, 변압기에서 tap이 있지요? 왜 변압기의 탭이 있냐면 선로마다 전압강하의 크기가

다르기 때문에 각 변압기의 설치점에서 뜨는 전압이 조금씩 차이가 발생합니다. 그렇다고 딱

맞는 변압기를 사온다? 불가능하겠죠. 이럴때 변압기의 tap을 조정해서 인위적으로 정격전압이

뜰수 있게 만들어 주는 것이지요. 소호리액터의 탭도 비슷하다고 보시면 됩니다.