질문에 답변 드립니다.

질문 : a상 지락시 GPT 개방단에 190V가 되는데 b.c상의 선간전압으로 110에 루트3곱한다고

하셨는데요. 여기서 덜타결선은 전압이 상전압 선간같은데요. 이런개념이 아니고 대지와의

대지전압이 110이고 그것에대한 선간전압이라는게 맞나요?

답변 : 오픈델타 결선은 일단 델타결선하고는 완전 다른 결선 입니다(델타결선과 비슷하다고 생각하지 말아 주세요.

델타결선과 모양만 비슷할 뿐입니다.). 또한, 수험생님께서 말씀하신 것 처럼

정상시에 오픈델타 결선의 각 상에 뜨는 전압은 110/루트3 [V]입니다. 정상시에 오픈델타 결선 a,b,c상의 전압이

110/루트3 [V]이며, a상 지락시 a상은 0[V]가 되며, 나머지 b,c상은 전위가 상승하게 되어 110[V]가 되는 것입니다.

한편, 개방단에서의 전압은  110*루트3배=190[V]가 뜨게 되는 것입니다.

오픈델타 결선 의 특징

정상시 a, b, c 각 상의 전압 : 110/루트3[V]

a상 지락시 b, c상의 전압 : 110[V]

a상 지락시 개방단자 : 110*루트3배=190[V]

 