전기기사 설비설게.GPT문의드려요.

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.07.11

a싱 지락시 GPT 개방단에 190V가 되는데 b.c상의 선간전압으로 110에 루트3곱한다고

하셨는데요. 여기서 덜타결선은 전압이 상전압 선간같은데요. 이런개념이 아니고 대지와의

대지전압이 110이고 그것에대한 선간전압이라는게 맞나요?

개방델타가 개념도가 그려지지않아요. 일반 델타 결선도와 차이가 어떤건가요.

Answer

김민혁

_ 2018.07.11 18:35

질문에 답변 드립니다.

질문 : a상 지락시 GPT 개방단에 190V가 되는데 b.c상의 선간전압으로 110에 루트3곱한다고

하셨는데요. 여기서 덜타결선은 전압이 상전압 선간같은데요. 이런개념이 아니고 대지와의

대지전압이 110이고 그것에대한 선간전압이라는게 맞나요?

답변 : 오픈델타 결선은 일단 델타결선하고는 완전 다른 결선 입니다(델타결선과 비슷하다고 생각하지 말아 주세요.

델타결선과 모양만 비슷할 뿐입니다.). 또한, 수험생님께서 말씀하신 것 처럼

정상시에 오픈델타 결선의 각 상에 뜨는 전압은 110/루트3 [V]입니다. 정상시에 오픈델타 결선 a,b,c상의 전압이

110/루트3 [V]이며, a상 지락시 a상은 0[V]가 되며, 나머지 b,c상은 전위가 상승하게 되어 110[V]가 되는 것입니다.

한편, 개방단에서의 전압은  110*루트3배=190[V]가 뜨게 되는 것입니다.

오픈델타 결선 의 특징

정상시 a, b, c 각 상의 전압 : 110/루트3[V]

a상 지락시 b, c상의 전압 : 110[V]

a상 지락시 개방단자 : 110*루트3배=190[V]