학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

기사실기 수변전설비p222.v결선 오결선문의드려요.

글쓴이 : 김민혁

등록일 : 2018.07.10

김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 : 첨부사진에서 3상 a b c가 120도로 되있고 여기서 한상이 반대방향으로 가서 합성벡터가

루트3배라고 하섰조. 그 한상이 180도 반대로 넘어가서 - 가 +로 바뀐단건가요?

답변 : 네. 개념적으로 설명한다면 그렇게 이해 하셔도 좋습니다.

질문 : 오결선이 +   +라면 원래 a b c상은 + - 가 어떻게되는건가요?

답변 : 네. 맞습니다. 의미가 그렇다 라는 것입니다.(전기가 많이 어려우니 최대한 쉽게 설명을 드릴려고 하는 것입니다.)

질문 : 한가지더요. 기준용량이 자세히 무슨 뜻인가요. 개념이 안서네요.

차단용량 단락용량은 알겠는데요. 정격용량과 무슨차이인가요.

답변 : 기준용량이라는 정확한 의미는 기준이되는 피상전력[kVA]을 의미합니다. 또는 기준이 되는 용량[kVA]입니다.

그럼, 기준용량은 언제 사용 되느냐? 가 궁금하시죠? 임피던스의 단위는 원래 옴입니다. 그러나, 우리가 실무에서

옴법으로 고장계산을 하게되면 정말 복잡해집니다. 그래서 최대한 간단하게 고장계산을 하기 위하여 옴을 퍼센트로

바꾸는 것입니다. 이때 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던 피상전력[kVA] 또는 기준이 되었던 용량을 의미합니다.

%Z=PZ/10V^2 이러한 공식 기억 나세요? 중요한 공식입니다. 이와 같이 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던

용량이 P입니다. 하여, 퍼센트 임피던스는 용량에 따라 변하게 되는 것입니다. 예를 들면, 어떤 변압기의 용량이 10[kVA]

일때 퍼센트 임피던스를 구한 값이 5[%]라고 가정해 보세요. 그렇다면, 다른 기기들은 각각의 용량이 있고 그에 따른

퍼센트 임피던스가 있겠지요. 이렇게 2개 이상의 퍼센트 임피던스를 합성할때 어떤용량을 기준으로하느냐 입니다.

만약에 100[MVA]를 기준으로 한다면,(100MVA가 기준용량이 됨) 다른 기기의 용량 10[kVA]은 10배가 커지게 되며

퍼센트 임피던스가 50[%]가 되는 것입니다. 정말 글로 설명하기가 어렵네요.....

수험생님의 건승을 기원합니다.

 

 

Answer

김민혁

_ 2018.07.11 07:51

김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 : 첨부사진에서 3상 a b c가 120도로 되있고 여기서 한상이 반대방향으로 가서 합성벡터가

루트3배라고 하섰조. 그 한상이 180도 반대로 넘어가서 - 가 +로 바뀐단건가요?

답변 : 네. 개념적으로 설명한다면 그렇게 이해 하셔도 좋습니다.

질문 : 오결선이 +   +라면 원래 a b c상은 + - 가 어떻게되는건가요?

답변 : 네. 맞습니다. 의미가 그렇다 라는 것입니다.(전기가 많이 어려우니 최대한 쉽게 설명을 드릴려고 하는 것입니다.)

질문 : 한가지더요. 기준용량이 자세히 무슨 뜻인가요. 개념이 안서네요.

차단용량 단락용량은 알겠는데요. 정격용량과 무슨차이인가요.

답변 : 기준용량이라는 정확한 의미는 기준이되는 피상전력[kVA]을 의미합니다. 또는 기준이 되는 용량[kVA]입니다.

그럼, 기준용량은 언제 사용 되느냐? 가 궁금하시죠? 임피던스의 단위는 원래 옴입니다. 그러나, 우리가 실무에서

옴법으로 고장계산을 하게되면 정말 복잡해집니다. 그래서 최대한 간단하게 고장계산을 하기 위하여 옴을 퍼센트로

바꾸는 것입니다. 이때 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던 피상전력[kVA] 또는 기준이 되었던 용량을 의미합니다.

%Z=PZ/10V^2 이러한 공식 기억 나세요? 중요한 공식입니다. 이와 같이 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던

용량이 P입니다. 하여, 퍼센트 임피던스는 용량에 따라 변하게 되는 것입니다. 예를 들면, 어떤 변압기의 용량이 10[kVA]

일때 퍼센트 임피던스를 구한 값이 5[%]라고 가정해 보세요. 그렇다면, 다른 기기들은 각각의 용량이 있고 그에 따른

퍼센트 임피던스가 있겠지요. 이렇게 2개 이상의 퍼센트 임피던스를 합성할때 어떤용량을 기준으로하느냐 입니다.

만약에 100[MVA]를 기준으로 한다면,(100MVA가 기준용량이 됨) 다른 기기의 용량 10[kVA]은 10배가 커지게 되며

퍼센트 임피던스가 50[%]가 되는 것입니다. 정말 글로 설명하기가 어렵네요.....