학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
기사실기 수변전설비p222.v결선 오결선문의드려요.
글쓴이 : 조정일
등록일 : 2018.07.10
자꾸 질문드려 죄송해요.
V결선중 하나가+ +라서 루트3배라고 하셨는데요
첨부사진에서 3상 a b c가 120도로 되있고 여기서 한상이 반대방향으로 가서 합성벡터가
루트3배라고 하섰조.
그 한상이 180도 반대로 넘어가서 - 가 +로 바뀐단건가요?
오결선이 + +라면 원래 a b c상은 + - 가 어떻게되는건가요?
한가지더요. 기준용량이 자세히 무슨 뜻인가요. 개념이 안서네요.
차단용량 단락용량은 알겠는데요. 정격용량과 무슨차이인가요. 왜 기준이란 개념이.
김민혁
_ 2018.07.11 07:51김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
질문 : 첨부사진에서 3상 a b c가 120도로 되있고 여기서 한상이 반대방향으로 가서 합성벡터가
루트3배라고 하섰조. 그 한상이 180도 반대로 넘어가서 - 가 +로 바뀐단건가요?
답변 : 네. 개념적으로 설명한다면 그렇게 이해 하셔도 좋습니다.
질문 : 오결선이 + +라면 원래 a b c상은 + - 가 어떻게되는건가요?
답변 : 네. 맞습니다. 의미가 그렇다 라는 것입니다.(전기가 많이 어려우니 최대한 쉽게 설명을 드릴려고 하는 것입니다.)
질문 : 한가지더요. 기준용량이 자세히 무슨 뜻인가요. 개념이 안서네요.
차단용량 단락용량은 알겠는데요. 정격용량과 무슨차이인가요.
답변 : 기준용량이라는 정확한 의미는 기준이되는 피상전력[kVA]을 의미합니다. 또는 기준이 되는 용량[kVA]입니다.
그럼, 기준용량은 언제 사용 되느냐? 가 궁금하시죠? 임피던스의 단위는 원래 옴입니다. 그러나, 우리가 실무에서
옴법으로 고장계산을 하게되면 정말 복잡해집니다. 그래서 최대한 간단하게 고장계산을 하기 위하여 옴을 퍼센트로
바꾸는 것입니다. 이때 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던 피상전력[kVA] 또는 기준이 되었던 용량을 의미합니다.
%Z=PZ/10V^2 이러한 공식 기억 나세요? 중요한 공식입니다. 이와 같이 퍼센트 임피던스를 구할때 기준이 되었던
용량이 P입니다. 하여, 퍼센트 임피던스는 용량에 따라 변하게 되는 것입니다. 예를 들면, 어떤 변압기의 용량이 10[kVA]
일때 퍼센트 임피던스를 구한 값이 5[%]라고 가정해 보세요. 그렇다면, 다른 기기들은 각각의 용량이 있고 그에 따른
퍼센트 임피던스가 있겠지요. 이렇게 2개 이상의 퍼센트 임피던스를 합성할때 어떤용량을 기준으로하느냐 입니다.
만약에 100[MVA]를 기준으로 한다면,(100MVA가 기준용량이 됨) 다른 기기의 용량 10[kVA]은 10배가 커지게 되며
퍼센트 임피던스가 50[%]가 되는 것입니다. 정말 글로 설명하기가 어렵네요.....
수험생님의 건승을 기원합니다.
-
첨부파일
- 이전 글
- 다음 글