기사실기 전기설비설계 p78.문제42/43/45문의드려요.변압기.

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.07.10

몇가지 궁금한데요.

1.수전단 전압이 6천이랬는데 1치측이라고 말하신건 배전선에서 볼때 1차란거죠?

2.암기하라고만 하시는대요.2차 역v결선 개념이해안해도 되나요?

3.45번에 풀이식에서 사용전력량식은 지우셨는데 그건 틀린 풀이인가요. 

꼭 지워야해요? 사용전력량은 출력이 맞나요?

그리고 하나 건의드리고싶은건. 위 42문제 복소수 계산으로 시간이 지나가는대요. 

굳이 그거 다 아는데 산수풀듯 설명하지마시고 오히려 v2차결선이든 암기만 하라고 

하시는것대신 조금 설명이라도 하면 시간사용이 더 효과적일듯 해요. 

Answer

김민혁

_ 2018.07.10 14:22

김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.

질문 : 질문 수전단 전압이 6천이랬는데 1차측이라고 말하신건 배전선에서 볼때 1차란거죠?

답변 : 네. 변압기 기준으로 1차측을 말합니다.

질문 : 2차 역v결선 개념이해안해도 되나요?

답변 :역V결선이란, 우선 역V결선은 변압기가 Y-델타 결선으로 운전하고 있을 때를 가정하고 또한 1차측 중성점에 접지를

잡았다는 것을 기본으로 하여 이 상태에서 변압기 1대를 제거하면 그 자체가 역V결선을 의미합니다.

질문 : 사용전력량은 출력이 맞나요?

답변 : 교재의 풀이를 기준으로 공부하시면 되십니다. 그리고 사용전력량의 개념이 이 문제에서는 출력의

개념입니다.

건승을 기원합니다.