학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

2회 전기산업기시 실기 질문이요

글쓴이 : 조경인

등록일 : 2018.07.06

델타 결선 그리는 문제인데요. 그림과 같이 점퍼를 해서 그렸는데 맞는건지 틀리게 그린 건지 모르겠네요 설명 부탁합니다.

그리고 영상변류기 용도를 지락사고시 지락전류검출이라고 섰는데 맞는 답인지 궁금합니다

답변 부탁합니다.

몰드변압기 장점

1.자기소화성이 우수하므로 화재에 염려가 없고 안정성이높다

2.소형경량화할수있다

3.습기 가스 염분 및 소손등에 안전하다.

이렇게 섰는데 맞는지요

Answer

전기관리자

_ 2018.07.06 10:37

안녕하세요? 답변드리겠습니다.

 

1. 델타결선의 경우 회원님께서 작성해주신 부분에서 분기점만 잘 찍어주셨다면 문제없습니다.

2. 영상변류기의 정확한 용도는 지락사고시 지락전류에서 나타나는 영상전류의 검출입니다.

    주관식이기에 큰 포괄적인 면에서 본다면 괜찮을 수 있지만 출제자가 의도가 영상전류라는 디테일한

    답안을 위주로 한다면 감점요인이 될 수 있습니다.

3. 몰드변압기는 문제없습니다.

가채점의 경우 그 포괄적인 범위가 정확하지 않기 때문에 그 결과가 부분점수를 예상하여

70점정도가 되지 않거나 부분점수 없이 0점처리 하지 않는다면 오차 범위가 클 수 있습니다.

좋은 결과 있으시길 응원하겠습니다.