학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
전압강하 공식 관련 문의
글쓴이 : 양진수
등록일 : 2018.06.28
일전에도 비슷한 문의를 드렸었는데 아직도 의문이 남아 질문 드립니다.
<질문1>전압강하 공식에서 e는 선간전압인가 상전압인지 아래 쓴것이 맞는지 확인부탁드리며 틀렸다면 정정 부탁 드립니다.
단상3선식, 3상 4선식 : e=17.8LI/1000A(이때 e는 상전압)
3상 3선식 : e=30.8LI/1000A(이때 e는 선간전압)
단상 2선식 : e=35.6LI/1000A(이때 e는 상전압)
<질문2> 전선의 실제 길이 공식에서 전압강하e는 선간전압인가요 상전압인가요?
아래 쓴것이 맞는지 확인부탁드리며 틀렸다면 정정 부탁 드립니다.
실제길이 = [L*(전류/표의전류)] /[전압강하e/표의 전압강하]
단상 3선식 : 선간전압
단상 4선식 : 선간전압
3상 3선식 : 선간전압(=상전압)
단상 2선식 : 선간전압(=상전압)
김민혁
_ 2018.06.28 16:49안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다.
질문 : 전압강하 공식에서 e는 선간전압인가 상전압인지 아래 쓴것이 맞는지 확인부탁드리며 틀렸다면 정정 부탁 드립니다.
단상3선식, 3상 4선식 : e=17.8LI/1000A(이때 e는 상전압) : 맞습니다.
3상 3선식 : e=30.8LI/1000A(이때 e는 선간전압) : 주어진 전압을 넣으시면 됩니다.
3상 3선식은 일반적으로 델타 결선이므로, 선간전압과 상전압이 같습니다.
단상 2선식 : e=35.6LI/1000A(이때 e는 상전압) : 주어진 전압을 넣으시면 됩니다.
단상 2선식은 전압이 단상이며, 선과 상의 구별이 따로 필요 없습니다.
질문 : 전선의 실제 길이 공식에서 전압강하e는 선간전압인가요 상전압인가요?
아래 쓴것이 맞는지 확인부탁드리며 틀렸다면 정정 부탁 드립니다.
답변 : 전류를 어떻게 구하느냐에 달려 있습니다. 주어진 조건에 부합한다면 기재하신 내용은 맞습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글