단답 질문 드립니다.

글쓴이 : 권선범

등록일 : 2018.06.26

이론책 P53 29-(3)번 문제에서 전압계 측정 전압 = 시험전압 * 권수비의 역수 * 1/2 인데

여기서 1/2를 곱하는 이유가 변압기 2대 전압이라서 라고 하는데 정확히 모르겠습니다.

V1 전압계 자체가 변압기 2개의 전압을 측정하고 있어서 1/2를 곱하지 않아도 되는거 아닌가요?

또 P78 42번 문제에서 2대의 감극성인 변압기와 1대의 가극성 변압기가 결선되어 있어서

식이 V(AB)+a제곱*V(BC)+aV(CA) 라고 하는데 이 식이 가극성 변압기와 관련해서 어떻게 나온건지 모르겠습니다.

Answer

김민혁

_ 2018.06.26 08:12

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

수업시간에 충분히 설명을 드린것 같습니다만...간단히 정리해 드릴께요.

질문 :  1/2를 곱하는 이유가 변압기 2대 전압이라서 라고 하는데 정확히 모르겠습니다

답변 : 그림에서 왼쪽편의 변압기 2대에서 전압계가 어떻게 연결이 되어 있는지

보시면 금방 이해 할 수 있습니다. 전압계를 보시면 변압기 1대에만 걸려 있습니다.

그렇답면 2대가 직렬로 연결된 값의 1/2만큼만 걸리겠지요.

그리고, 78page에서 원래 감극성으로 모두 결선이 잘 되어 있다면,

그 식은 V(AB)+a제곱*V(BC)+aV(CA) 가 됩니다.

그러나, 맨 오른쪽의 ca부분이 가극성으로 되어 있어있을 경우, 벡터가

V(AB) + a제곱*V(BC) -aV(CA) 가 되는 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.