질문입니다
글쓴이 : 이성호
등록일 : 2018.06.25
전력손실이 3상일때 3 i 제곱 R 인데 단상2선식이나 단상 3선식 일때는 어떻게 되나요?? 간단한건데 귀찮게 해드려서 죄송합니당..
김민혁
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
단상 2선식 또는 단상 3선식에서는 2i^2R 입니다.
다만, 여기서 저항값은 한선의 저항값일 경우 입니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.^^