학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

단락용량 전압에 대해서 질문드립니다

글쓴이 : 이병용

등록일 : 2018.06.25

단락용량으로 정격차단잔류를 구할때 전압을 차단기 정격전압으로 해도되지 않나요??

그리고 아몰퍼스변압기 장점을 

철손과 여자전류가 매우작다, 판두께가 매우앏다, 자벽이동을 방지하는 구조상의결함이 없다

이렇게 외워도 되나요??

Answer

김민혁

_ 2018.06.26 07:55

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

단락용량이 기지값이고, 이 단락용량을 단락전류(차단전류)를 계산할때에는

공칭전압을 넣으셔야 합니다.~~

그리고 아몰퍼스 변압기의 장점은 말씀하신 것 처럼 외우셔도 됩니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.