학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

교제 301

글쓴이 : 서재범

등록일 : 2018.06.25

소문제 4번에전력손실은 왜 더해주고 콘덴서용량은 왜 빼주나요?

Answer

김민혁

_ 2018.06.26 07:53

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

전력손실은 변압기에서는 부하처럼 생각을 하시면 됩니다. 역률을 증가시켰다 할 덜도

17.77만큼의 전력손실이 발생하니, 변압기에서 보면 17.77만큼 부하가 걸리는 거나 마찬가지 입니다.

그리고 콘덴서 용량을 빼주는 것은 콘덴서 용량만큼, 진상 무효전력이 공급되는 것이니 부하의

지상 무효분이 감소하게 되는 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.