학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

전기기사 실기 질문

글쓴이 : 전기관리자

등록일 : 2018.06.25

안녕하세요?^^  윤홍준강사입니다.

 

접지공사종별의 경우 정확히 기억해두셔야합니다~ 우선 교재의 접지공사가 맞습니다.

1. 왼쪽그림

필기 시험때 학습하신 특고압 계기용 변성기 2차측 접지는 1종접지공사

고압 계기용 변성기 2차측 접지의 경우 3종접지공사입니다.

해당 그림에서  3.3kV 이므로 고압에 해당 되므로 3종접지공사를 적용합니다.

2. 오른쪽그림

위의 왼쪽그림의 경우 3상결선이며, 오른쪽그림의 경우 단상 3선식입니다.

따라서 가운데 선이 전력선이 아닌 중성선입니다. 단상3선식 2차측 중성선의 경우

고저압 혼촉시 2차측 전위상승을 억제하기 위해 2종접지공사를 합니다.

추가적으로 단상3선식을 사용하는 이유는 2종의 전압을 얻을 수 있다는점또한 기억해두시면 좋으실듯합니다^^

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.

감사합니다.

 

Answer

전기관리자

_ 2018.06.25 11:03

안녕하세요?^^  윤홍준강사입니다.

 

접지공사종별의 경우 정확히 기억해두셔야합니다~ 우선 교재의 접지공사가 맞습니다.

1. 왼쪽그림

필기 시험때 학습하신 특고압 계기용 변성기 2차측 접지는 1종접지공사

고압 계기용 변성기 2차측 접지의 경우 3종접지공사입니다.

해당 그림에서  3.3kV 이므로 고압에 해당 되므로 3종접지공사를 적용합니다.

2. 오른쪽그림

위의 왼쪽그림의 경우 3상결선이며, 오른쪽그림의 경우 단상 3선식입니다.

따라서 가운데 선이 전력선이 아닌 중성선입니다. 단상3선식 2차측 중성선의 경우

고저압 혼촉시 2차측 전위상승을 억제하기 위해 2종접지공사를 합니다.

추가적으로 단상3선식을 사용하는 이유는 2종의 전압을 얻을 수 있다는점또한 기억해두시면 좋으실듯합니다^^

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.

감사합니다.