허용전압강하문제

글쓴이 : 전기관리자

등록일 : 2018.06.25

안녕하세요?^^  윤홍준강사입니다.

 

허용전압강하 기준은 크게 두가지로 나뉠 수 있습니다.

1. 전기사업자로 부터 직접 저압을 받는 경우 (60m초과시 적용)

120m 이하 : 4%  ,  200m이하 : 5%,  200m초과 : 6%

 

2. 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우 (60m초과시 적용)

120m 이하 : 5%  ,  200m이하 : 6%,  200m초과 : 7%

 

해당문제에서는 조건에 사용장소 안에 변압기에 해당하며 200m가 초과 되므로 7%를 적용한것입니다^^

 

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.

감사합니다.

Answer

전기관리자

_ 2018.06.25 09:43

안녕하세요?^^  윤홍준강사입니다.

 

허용전압강하 기준은 크게 두가지로 나뉠 수 있습니다.

1. 전기사업자로 부터 직접 저압을 받는 경우 (60m초과시 적용)

120m 이하 : 4%  ,  200m이하 : 5%,  200m초과 : 6%

 

2. 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우 (60m초과시 적용)

120m 이하 : 5%  ,  200m이하 : 6%,  200m초과 : 7%

 

해당문제에서는 조건에 사용장소 안에 변압기에 해당하며 200m가 초과 되므로 7%를 적용한것입니다^^

 

언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.