허용전압강하문제
글쓴이 : 서재범
등록일 : 2018.06.25
200m일때는 0.07이라고 되어있는데
다른 기준은 알수없을까요?
시험에서 200이아닌 다른 길이가 나올수 도 있을거같아서요
Answer
전기관리자
_ 2018.06.25 09:43안녕하세요?^^ 윤홍준강사입니다.
허용전압강하 기준은 크게 두가지로 나뉠 수 있습니다.
1. 전기사업자로 부터 직접 저압을 받는 경우 (60m초과시 적용)
120m 이하 : 4% , 200m이하 : 5%, 200m초과 : 6%
2. 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우 (60m초과시 적용)
120m 이하 : 5% , 200m이하 : 6%, 200m초과 : 7%
해당문제에서는 조건에 사용장소 안에 변압기에 해당하며 200m가 초과 되므로 7%를 적용한것입니다^^
언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
감사합니다.