학습 QNA

  • home
  • 고객센터
  • 학습 QNA

과년도 기출

글쓴이 : 이유선

등록일 : 2018.06.25

첨부사진 문제에서 차단기 단락용량을 구할때 정격 전압을 사용하지 않았는데요 단락전류와 차단 전류는 다른가요?그렇다면 정격용량은 루트3×공칭전압xIn(정겨전류)  단락용량은 루트3x공칭전압xIs(차단전류) 차단용량은 루트3x정격용량xIs(차단전류)가 맞나요?

Answer

김민혁

_ 2018.06.25 08:34

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

질문 :  단락전류와 차단 전류는 다른가요?

답변 : 수업시간에 말씀 드렸듯이 차단전류는 차단기가 차단할 수 있는 전류이고, 그 기준 또는 최소값은

단락전류를 기준으로 합니다. 공칭전압을 사용한 이유는 문제에서 "단락용량" 값을 주었기 때문에

단락전류를 구해서 차단전류를 구한 것입니다. 그러니, 차단전류는 실제적으로 단락전류와 같거나 큰 것이

선정이 됩니다.

정격용량:  루트3×공칭전압xIn(정겨전류)

단락용량:  루트3x공칭전압xIs(단락전류)  : 차단전류는 단락전류 이상이면 됩니다.

차단용량 : 차단용량은 루트3x정격용량xIs(차단전류)

수험생님의 건승을 기원합니다.