안녕하세요^^ 윤홍준 강사입니다.
전동기 전용분기와 간선의 허용전류 및 과전류 차단기 정격전류는 규정이 다르답니다~
저희 시험에서 자주 다뤄지는 부분은 간선의 허용전류와 간선 과전류 차단기 정격전류로써
간선의 허용전류는 전동기 정격전류 합의 값에 대해 50을 기준으로 1.25 또는 1.1을 곱해주며
간선 과전류 차단기 정격전류의 경우 전동기 전류에 3배+기타전류 (교재 P446)
(예외규정으로 위의 간선 과전류 차단기 정격전류 값이 간선의 허용전류 값의 2.5배를 적용한 값을 초과 할 경우
간선의 허용전류 값의 2.5배를 기준으로 한다.)
전동기 전용 분기선 보호용 과전류 차단기의 경우 규정이 달라집니다.
아마 다른 문제에서 간혹 조건으로 나오는 전동기 전용 분기와 혼동되신 듯합니다.
전동기 전류가 50A이하 일경우 전동기전류의 3배
전동기 전류가 50A 초과일 경우 전동기전류의 2.75배 입니다^^
규정 때문에 많은 수험생분들께서 혼동되시는 부분입니다~
문제를 잘 파악하신 후 정확한 규정을 적용하신 다면 분명 좋은 결과 있으실 겁니다.
언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
감사합니다.
전기관리자
_ 2018.06.25 10:34안녕하세요^^ 윤홍준 강사입니다.
전동기 전용분기와 간선의 허용전류 및 과전류 차단기 정격전류는 규정이 다르답니다~
저희 시험에서 자주 다뤄지는 부분은 간선의 허용전류와 간선 과전류 차단기 정격전류로써
간선의 허용전류는 전동기 정격전류 합의 값에 대해 50을 기준으로 1.25 또는 1.1을 곱해주며
간선 과전류 차단기 정격전류의 경우 전동기 전류에 3배+기타전류 (교재 P446)
(예외규정으로 위의 간선 과전류 차단기 정격전류 값이 간선의 허용전류 값의 2.5배를 적용한 값을 초과 할 경우
간선의 허용전류 값의 2.5배를 기준으로 한다.)
전동기 전용 분기선 보호용 과전류 차단기의 경우 규정이 달라집니다.
아마 다른 문제에서 간혹 조건으로 나오는 전동기 전용 분기와 혼동되신 듯합니다.
전동기 전류가 50A이하 일경우 전동기전류의 3배
전동기 전류가 50A 초과일 경우 전동기전류의 2.75배 입니다^^
규정 때문에 많은 수험생분들께서 혼동되시는 부분입니다~
문제를 잘 파악하신 후 정확한 규정을 적용하신 다면 분명 좋은 결과 있으실 겁니다.
언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
감사합니다.