수변전 질문 드립니다.
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.06.23
질문에 답변 드립니다.
질문 : 이론책 p214에 19-(7)문제 1에 왜 피뢰기가 들어가는지 모르겠습니다.
답변 : 도면을 보시면 주변압기는 154/22kV 변전소 도면으로서 피뢰기는 변전소 인입구와 인출구에 변압기 유효이격거리
내에 반드시 피뢰기를 설치하여야 합니다. 따라서 1차측 피뢰기는 65m 이내에, 2차측은 20m 이내에 피뢰기를 설치하여
야 합니다.
혹시 기본실기 과정을 들으셨나요...? 수업시간에 다 풀어 드린 내용입니다. 기본과정을 함께 복습해 주시기를 바랍니다.
질문 : 그리고 19-(3)문제에서 주변압기의 용량을 기준용량으로 보는데 주변압기의 용량이 기준용량으로 보면 되는건가
요?
답변 : 네. 기준용량은 정하기 나름입니다. 다만, 일반적으로 주변압기의 용량을 기준용량으로 선정하는 것이 편할때가
많기 때문에 변압기의 용량을 기준용량으로 많이 사용합니다.
질문 : 217쪽 20-(1) 문제 2번 답이 왜 RDf1+OC4+CB4 또는 CB3+OC3이 되는 건가요?
답을 RDf1+OC4+CB4+CB3+OC3 작성하면 안되나요?
답변 : 교재에 적혀 있는대로 암기를 해주셔야 좋을 것 같아요. 이론적으로는 맞습니다만, 문제에서 표기한 범례들을
따라서 하는것이 정석입니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.
김민혁
_ 2018.06.23 18:40질문에 답변 드립니다.
질문 : 이론책 p214에 19-(7)문제 1에 왜 피뢰기가 들어가는지 모르겠습니다.
답변 : 도면을 보시면 주변압기는 154/22kV 변전소 도면으로서 피뢰기는 변전소 인입구와 인출구에 변압기 유효이격거리
내에 반드시 피뢰기를 설치하여야 합니다. 따라서 1차측 피뢰기는 65m 이내에, 2차측은 20m 이내에 피뢰기를 설치하여
야 합니다.
혹시 기본실기 과정을 들으셨나요...? 수업시간에 다 풀어 드린 내용입니다. 기본과정을 함께 복습해 주시기를 바랍니다.
질문 : 그리고 19-(3)문제에서 주변압기의 용량을 기준용량으로 보는데 주변압기의 용량이 기준용량으로 보면 되는건가
요?
답변 : 네. 기준용량은 정하기 나름입니다. 다만, 일반적으로 주변압기의 용량을 기준용량으로 선정하는 것이 편할때가
많기 때문에 변압기의 용량을 기준용량으로 많이 사용합니다.
질문 : 217쪽 20-(1) 문제 2번 답이 왜 RDf1+OC4+CB4 또는 CB3+OC3이 되는 건가요?
답을 RDf1+OC4+CB4+CB3+OC3 작성하면 안되나요?
답변 : 교재에 적혀 있는대로 암기를 해주셔야 좋을 것 같아요. 이론적으로는 맞습니다만, 문제에서 표기한 범례들을
따라서 하는것이 정석입니다.^^
수험생님의 건승을 기원합니다.