질문 : 2013년 3회 page : 461쪽 8번 문제에서

분기회로 구할때 설비부하용량이 9200VA이 나왔는데

분기회로 구할때는 -1000을 뺸 8200으로 계산하였습니다.

답변 : 분기회로 구할때 1000을 뺀 이유는 전용의 단독회로를 구성하기 때문에

분기회로수를 구할때 중복되는 분기회로 용량은 뺀 것입니다. (1000만큼은 전용의 단독회로를 추가하기 때문입니다.)

설계를 할때 여유를 준다면 1000을 더해서 계산할 수도 있습니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.^^

 

Answer

김민혁

_ 2018.06.23 18:31

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

질문에 답변 드립니다.

질문 : 2013년 3회 page : 461쪽 8번 문제에서

분기회로 구할때 설비부하용량이 9200VA이 나왔는데

분기회로 구할때는 -1000을 뺸 8200으로 계산하였습니다.

답변 : 분기회로 구할때 1000을 뺀 이유는 전용의 단독회로를 구성하기 때문에

분기회로수를 구할때 중복되는 분기회로 용량은 뺀 것입니다. (1000만큼은 전용의 단독회로를 추가하기 때문입니다.)

설계를 할때 여유를 준다면 1000을 더해서 계산할 수도 있습니다.