전기기사 실기 과년도 문제 질문
글쓴이 : 정광길
등록일 : 2018.06.23
안녕하세요
2010년 3회 page : 285쪽 9번 문제에서
분기회로 구할때 설비부하용량이 13050VA로 계산하고
2013년 3회 page : 461쪽 8번 문제에서
분기회로 구할때 설비부하용량이 9200VA이 나왔는데
분기회로 구할때는 -1000을 뺸 8200으로 계산하였습니다.
빼줄때도있고 안빼주고 갈때도있는 그이유를 알수있나요?
자세하게 부탁드리겠습니다.
Answer
김민혁
_ 2018.06.23 18:31안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문에 답변 드립니다.
질문 : 2013년 3회 page : 461쪽 8번 문제에서
분기회로 구할때 설비부하용량이 9200VA이 나왔는데
분기회로 구할때는 -1000을 뺸 8200으로 계산하였습니다.
답변 : 분기회로 구할때 1000을 뺀 이유는 전용의 단독회로를 구성하기 때문에
분기회로수를 구할때 중복되는 분기회로 용량은 뺀 것입니다. (1000만큼은 전용의 단독회로를 추가하기 때문입니다.)
설계를 할때 여유를 준다면 1000을 더해서 계산할 수도 있습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.^^