기사실기 15년1회 2번 ct비 문의드려요.
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.06.23
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
CTT, PTT에 대해서는 기본적인 과정에서 배운내용입니다. 간단히 정리해 드릴께요..^^
PTT : 전압시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.
CTT : 전류시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.
PT와 CT의 2차측이 연결된 단자로서 전압과, 전류와 관련된 측정을 할수 있고 시험을 할 수 있는 단자입니다.
문제를 분해해서 자세히 설명 드리지요~~ ^-----------------^
* 전류계의 지시는 R,S,T상 모두 240[A]이고
===> 이 말은 CT 1차측에 흐르는 실제 전류가 각 상마다 240[A]가 흐른다는 뜻입니다.
실제 선로에 흐르는 부하전류를 의미합니다.
* CTT측 단자의 전류를 측정한 결과 2[A]였을때
===> 이 말은 CT 2차측에 흐르는 전류가 실제 2[A]가 흐른다라는 뜻입니다.
* 그렇다면 1차측 전류 240[A]가 2[A]로 변성이 된다는 의미입니다.!
그러니, 120배 전류를 낮추는 것이지요?
그럼 2차측 정격 CT값이 5[A]이니, 1차측 CT의 정격은 5[A]의 120배인 600을 선정해야
되겠지요? 그래서 600/5짜리 변류기를 선정하는 것입니다.
그리고, 연습으로 공부하시는 것이라면, 이론을 미리 튼튼히 학습해 두시는 것도 좋습니다. 아니면, 예를들어
한 과목만이라도 이론+문제를 연습하여 시험장에서 경험삼아 시험을 제대로 보는 것도 좋은 경험이 될 것입니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.!!!!!!!!!!!!!!!!
김민혁
_ 2018.06.23 14:24안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
CTT, PTT에 대해서는 기본적인 과정에서 배운내용입니다. 간단히 정리해 드릴께요..^^
PTT : 전압시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.
CTT : 전류시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.
PT와 CT의 2차측이 연결된 단자로서 전압과, 전류와 관련된 측정을 할수 있고 시험을 할 수 있는 단자입니다.
문제를 분해해서 자세히 설명 드리지요~~ ^-----------------^
* 전류계의 지시는 R,S,T상 모두 240[A]이고
===> 이 말은 CT 1차측에 흐르는 실제 전류가 각 상마다 240[A]가 흐른다는 뜻입니다.
실제 선로에 흐르는 부하전류를 의미합니다.
* CTT측 단자의 전류를 측정한 결과 2[A]였을때
===> 이 말은 CT 2차측에 흐르는 전류가 실제 2[A]가 흐른다라는 뜻입니다.
* 그렇다면 1차측 전류 240[A]가 2[A]로 변성이 된다는 의미입니다.!
그러니, 120배 전류를 낮추는 것이지요?
그럼 2차측 정격 CT값이 5[A]이니, 1차측 CT의 정격은 5[A]의 120배인 600을 선정해야
되겠지요? 그래서 600/5짜리 변류기를 선정하는 것입니다.
그리고, 연습으로 공부하시는 것이라면, 이론을 미리 튼튼히 학습해 두시는 것도 좋습니다. 아니면, 예를들어
한 과목만이라도 이론+문제를 연습하여 시험장에서 경험삼아 시험을 제대로 보는 것도 좋은 경험이 될 것입니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.!!!!!!!!!!!!!!!!