기사실기 15년1회 2번 ct비 문의드려요.

글쓴이 : 조정일

등록일 : 2018.06.23

문제 회로상태를 알수있는 개념도 있으면 이해쉬울텐데요

문제CTT. PTT의 역활은 무엇이고 그게 위치하는곳이 어딘가요 변류기와 

전선사이인가요? CTT측단자전류가 2A가 어디서 잰건지요. 

Ct비는 I1/I2는 일반적인 식이지만 정답에 있는 위에 점있는 I1. I2는 정확히 어딜 지칭하나요.

일반적인 시티비 구하는거와 뭐가 다른지 구분이 안됩니다.

 

그리고 교수님께 문의좀.

2차시험이 일주일도 안남았지만. 준비기간이 짧기도해서 경험삼아 볼까합니다.

아직 실기이론을 안보고 쓸정도로 외운상태는아닌데요. 남은 일주일 과년도를 계속볼지

(과년도도 15.16.17개년만 본. 상태구요) 이론을 외워야할지.블랙박스를 봐야할지요.

Answer

김민혁

_ 2018.06.23 14:24

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

CTT, PTT에 대해서는 기본적인 과정에서 배운내용입니다. 간단히 정리해 드릴께요..^^

 

PTT : 전압시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.

CTT : 전류시험단자===>큐비클 배전반 전면에 실제 설치되어 있습니다.

PT와 CT의 2차측이 연결된 단자로서 전압과, 전류와 관련된 측정을 할수 있고 시험을 할 수 있는 단자입니다.

 

문제를 분해해서 자세히 설명 드리지요~~ ^-----------------^

* 전류계의 지시는 R,S,T상 모두 240[A]이고

===> 이 말은 CT 1차측에 흐르는 실제 전류가 각 상마다 240[A]가 흐른다는 뜻입니다.

실제 선로에 흐르는 부하전류를 의미합니다. 

 

* CTT측 단자의 전류를 측정한 결과 2[A]였을때

===> 이 말은 CT 2차측에 흐르는 전류가 실제 2[A]가 흐른다라는 뜻입니다.

 

* 그렇다면 1차측 전류 240[A]가 2[A]로 변성이 된다는 의미입니다.!

그러니, 120배 전류를 낮추는 것이지요?

그럼 2차측 정격 CT값이 5[A]이니, 1차측 CT의 정격은 5[A]의 120배인 600을 선정해야

되겠지요? 그래서 600/5짜리 변류기를 선정하는 것입니다.

 

그리고, 연습으로 공부하시는 것이라면, 이론을 미리 튼튼히 학습해 두시는 것도 좋습니다. 아니면, 예를들어

한 과목만이라도 이론+문제를 연습하여 시험장에서 경험삼아 시험을 제대로 보는 것도 좋은 경험이 될 것입니다.

수험생님의 건승을 기원합니다.!!!!!!!!!!!!!!!!