부등률 부하율등 많이 헷갈리는데요.간단하게 수용율.부하율.부등률 설명해줄수있나요.
저가 보는 수용률과 부등률은 같은개념같아요. 동시에 사용되는 정도.라고.
그리고 문제 조건중
각변압기마다의 수용가상호간의 부등룰
각변압기 부하상호간의 부등률. 이 둘의 차이가 어떻게되나요?
또 문1과2는 같은 식을 적용한게 맞나요? 그럼 풀이에 합성최대전력.최대부하.종합대수용전력은
같은 말인가요?
문1과 2의 문제내용은 어떻게 다른건가요.
오타있는데요. 과년도16년 1회p 588 쉬어가기중 전여유열화라고 그림속.
P565 쉬어가기 고조파횡류작용서 무효순환저류.
김민혁
_ 2018.06.22 08:34
안녕하세요? 김민혁 강사입니다. 질문에 답변을 드립니다.
부등률은 시간대 별로 다른 크기의 부하를 사용하는 설비가 있을 때 같은 시간동안
각각의 최대부하를 함께 사용하면 주변압기의 용량이 너무 크게 되고 또한 주변압기
의 부담이 증가되기 때문에 각각의 부하의 최대전력이 걸리는 시간을 다르게 분산
하면 부등률을 크게 할 수 있고 또한 주변압기의 용량을 줄이며 부담도 감소시킬 수
있게 됩니다.
부등률의 정의 : 합성최대 전력에 대한 각 부하설비의 최대전력의 합의" 비
부등률의 의미 : 전력소비기기를 동시에 사용하는 정도를 나타냅니다.
그리고 수용률의 의미도 부등률의 의미와 비슷합니다. 부등률은 부하와 부하간, 변
압기와 변압기사이, 수용가와 수용가 사이에 적용하는 것으로서 수용률 보다는 더
넓은 의미의 동시에 사용하는 정도를 나타냅니다.
수용률의 정의 : 설비용량에 대한 최대수용전력의 비
수용률의 의미 : 수용률(需用率)은 전기설비에서 여러 시설이 설치된 경우 그 중 사
용 빈도를 고려하여 동시에 얼마만큼 사용되는지를 조사하여 통계적으로 그 비율을
정하는 것을 말한다.
그래서 변압기 용량을 계산할 때 수용률과 부등률을 적용하여 계산하는 것입니다.
수용률에서 최대수용전력은 부하의 합과 부등률의 최대수용전력의 합은
비슷하면서도 약간 다릅니다. 최대수용전력이라는 것에 대해서는 같지만,
부등률의 경우 부하가 여러 개 있을 경우에는 각 부하의 최대수용전력을 모두 더하는
개념이 추가되어 있다고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
그리고, 상호부등률이 존재한다면 변압기가 여러개 이거나
변압기의 아래쪽에서 다른 변압기들이 설치되어 있을 경우 또는 여러대의 변압기가 설치되어
있을 경우 사용한다 생각하시면 됩니다.
해당 문제에서 각각의 변압기 용량을 구한 후 전체를 합산할 수 있는 상단에 있는 변압기 용량을 구할 때
상호부등률을 사용하여 나누어 주면 됩니다. 회원님께서 알고계신 부등률을 상호간에 적용한다고 생각하시면 쉽습니
다.^^
간단히 말씀드리자면 한 개의 변압기 용량의 경우 부등률을 나누어 변압기 용량산정을 하지만
여러대의 경우 각각의 부등률 외에도 상호간에 작용하는 부등률이 있기 때문에 다시 한번 나누어 주셔야합니다.
크게 걱정하지 않으셔도 되는 부분입니다^^
각각의 변압기 크기를 더하였을 때보다 상호부등률을 나누어주면 당연히 같거나 작은 값이 나오게 됩니다.^^
부등률이란 것이 1보다 크기 때문이죠.
그리고 끝으로, 594page의 (1)번과 (2)번에 대해 설명을 드리겠습니다.
(1)번은 A군, B군, C군을 따로따로 계산한다는 것입니다. A군에 속하는 설비들이 있을 것입니다. 그리고 설비들 사이에
부등률이 있을 것이구요. 그래서 각 군마다의 합성최대전력(=최대부하=종합최대수용전력)을 구하는 것입니다.
(2)번은 더 상위 개념인 고간간선에 걸리는 최대부하의 크기를 구하는 것입니다. 즉, 고압간선에 변압기를
설치한다고 생각해 보세요. 변압기의 용량을 최소로 하기 위해서는 당연히 각 군의 상호간의 부등률을 넣어야
하겠지요^^
PS : 오타 알려주셔서 감사합니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글