학습 QNA
- 고객센터
- 학습 QNA
시퀀스 관련 질문 드립니다.
글쓴이 : 권선범
등록일 : 2018.06.21
교재 p373의 자동급수 제어회로의 수조에 물이 없을 때의 동작설명부탁드립니다.
Answer
노민
_ 2018.06.21 12:00안녕하세요?^^ 윤홍준 강사입니다.
수조가 물이 없다면 수조내는 개회로가 되므로 오른쪽에 전류가 흐르지 않기 때문에
X1계전기가 소자되어 왼쪽의 X1-b 접점이 붙게되어 X2계전기가 가 여자되어 X2-a 접점에 의해 MC가 여자되어
모터가 동작되며 펌프를 동작시킵니다. 따라서 물이 차오르기 시작합니다.
물이 차오른 후 동작은 교재 아래의 동작순서따라 진행됩니다.
언제든 궁금하신 사항은 게시판에 남겨주시면 빠른답변드리겠습니다.
감사합니다.
- 이전 글