수변전 차단기 차단용량 질문드립니다
글쓴이 : 김민혁
등록일 : 2018.06.20
안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문 :첨부사진의 차단기 용량 구할때 퍼센트임피던를 전원측 부터 시작하여 차단기까지 가는 것으로
고려하는 이유가 궁금합니다.
답변 : 그 이유는 현재 차단기 VCB1은 전원측부터 VCB1까지 사고 전류가 흐른다고 보기 때문에 그렇습니다.
VCB1 아래는 고려할 이유가 없어 지는 것이지요. 사고 전류가 흐르는 구간의 퍼센트 임피던스를 고려하는 것입니다.^^
질문 : 어떤건 전원측에서 부하측으로 어떤건 사고측에서 전원측으로
답변 : 사고측 또는 구하고자 하는 차단기에서 전원측을 바라보는 것입니다.
사고가 난 지점까지 큰 전류가 흐른다고 가정하는 것입니다. 한편, 차단기의 경우 차단기가 위치한 곳 까지 큰 전류가
흐른다라고 가정하시면 더 쉽게 접근하실 수 있을 것입니다.
그리고 31PAGE 문제는 자체가 변형되지 않고 계속 똑같이 나오고 있으니, 너무 염려 안하셔도 좋을 것 같습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
김민혁
_ 2018.06.20 21:13안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문 :첨부사진의 차단기 용량 구할때 퍼센트임피던를 전원측 부터 시작하여 차단기까지 가는 것으로
고려하는 이유가 궁금합니다.
답변 : 그 이유는 현재 차단기 VCB1은 전원측부터 VCB1까지 사고 전류가 흐른다고 보기 때문에 그렇습니다.
VCB1 아래는 고려할 이유가 없어 지는 것이지요. 사고 전류가 흐르는 구간의 퍼센트 임피던스를 고려하는 것입니다.^^
질문 : 어떤건 전원측에서 부하측으로 어떤건 사고측에서 전원측으로
답변 : 사고측 또는 구하고자 하는 차단기에서 전원측을 바라보는 것입니다.
사고가 난 지점까지 큰 전류가 흐른다고 가정하는 것입니다. 한편, 차단기의 경우 차단기가 위치한 곳 까지 큰 전류가
흐른다라고 가정하시면 더 쉽게 접근하실 수 있을 것입니다.
그리고 31PAGE 문제는 자체가 변형되지 않고 계속 똑같이 나오고 있으니, 너무 염려 안하셔도 좋을 것 같습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
- 이전 글