수변전 차단기 차단용량 질문드립니다
글쓴이 : 곽민관
등록일 : 2018.06.20
첨부사진의 차단기 용량 구할때
퍼센트임피던를
전원측 부터 시작하여 차단기까지 가는 것으로
고려하는 이유가 궁금합니다.
(이것이 헷갈리는 이유는 31페이지 설비설계 17번을 풀때
임피던스강하율 구할때 사고측부터 전원측으로 올라가는
방향으로 계산하기 때문입니다)
어떤건 전원측에서 부하측으로
어떤건 사고측에서 전원측으로
임피던스강하율을 고려해서 너무 헷갈립니다..
Answer
김민혁
_ 2018.06.20 21:13안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.
질문 :첨부사진의 차단기 용량 구할때 퍼센트임피던를 전원측 부터 시작하여 차단기까지 가는 것으로
고려하는 이유가 궁금합니다.
답변 : 그 이유는 현재 차단기 VCB1은 전원측부터 VCB1까지 사고 전류가 흐른다고 보기 때문에 그렇습니다.
VCB1 아래는 고려할 이유가 없어 지는 것이지요. 사고 전류가 흐르는 구간의 퍼센트 임피던스를 고려하는 것입니다.^^
질문 : 어떤건 전원측에서 부하측으로 어떤건 사고측에서 전원측으로
답변 : 사고측 또는 구하고자 하는 차단기에서 전원측을 바라보는 것입니다.
사고가 난 지점까지 큰 전류가 흐른다고 가정하는 것입니다. 한편, 차단기의 경우 차단기가 위치한 곳 까지 큰 전류가
흐른다라고 가정하시면 더 쉽게 접근하실 수 있을 것입니다.
그리고 31PAGE 문제는 자체가 변형되지 않고 계속 똑같이 나오고 있으니, 너무 염려 안하셔도 좋을 것 같습니다.
수험생님의 건승을 기원합니다.
-