피뢰기설치위치 문의

글쓴이 : 김용우

등록일 : 2018.06.20

안녕하세요. 피뢰기 설치위치에 의문점이 있어서 문의드립니다.

 

203page 피뢰기 설치위치를 보면 pf나 cos전단에 설치한다라고 적혀있습니다.

181page 특별고압 간이수전설비 결선도 보면 위와같이 pf전단에 설치되있는걸 확인 할 수 있습니다.

 

하지만 수변전03번 (185page)보면 pf뒷단에 설치 되어있습니다.  둘이 왜 다른지 설명좀 부탁드릴게요..

 

기사공부하면서 가끔 상충되는것들이 있는데

배우는 입장에서 참.... 곤란합니다.

Answer

김민혁

_ 2018.06.20 15:24

안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다.

우선 내선규정이 개정됨에 따라 피뢰기의 설치 위치가 pf나 cos전단이 되는 것은 맞습니다.

다만, 03번 문제(185p)의 기출문제는 개정전의 도면으로 문제를 낸 것입니다.

너무 스트레스 받지 마시기를...실제 시험에서 도면을 그리라고 한다면, 수험생님께서

배우신 대로 그리시면 됩니다.^^