전기기사 실기 과년도 17년 1회 12번문제 질문드려요.수전전력
글쓴이 : 조정일
등록일 : 2018.06.20
안녕하세요.
3상3선에 수전전력 구할때 수전전압을 쓰고 전류는 왜 1차측 전류를사용하나요?
수전이란 말로 헷갈리는데요.
변류기가 중간에 끼어서 1,2차 전류에 혼돈이 온것같아요.
일반적으로 변류기 없을때 수전전력 구한다면 전류가 1차니 그런말 없을듯한데요.
굳이 변류기가 끼어서 1,2차전류가 나오는거죠?
오타요. 17년2회9번에 최대용전력이 아니고 최대수용전력아닌지요.
Answer
김민혁
_ 2018.06.20 10:06안녕하세요? 수험생님. 김민혁 입니다. 질문에 답변 드립니다^^
17년 1회 12번에서 수전전력을 구하라는 것은 문제의 취지상 1차측의 전력을
구하라는 뜻입니다. 그리고 수용가니까 변류기가 있겠죠? 그러니, 좀더 구체적으로
수전전력을 구하라고 한 것입니다. 여기서, 수전전력=전력 입니다.^^
그리고 변류기가 있기 때문에 1차전류와 2차 전류가 구분됩니다.~(수험생님께서 생각하시는 것이 맞습니다.)
그리고 17년 2회 9번은 최대수용전력입니다.(오타 입니다. ㅜㅜ)
수험생님의 건승을 기원합니다.^^